Цитата:
Вот тебя заклинило
Не по адресу.
Цитата:
речь идет именно о подключении двигателя со звезды в треугольник,но при этом он потряет в мощьности до 30%
Не потеряет в мощности. Если ты его в треугольник включишь на систему 220/127 В, то это всё равно, что звезда на систему 380/220 В.
Линейное напряжение делаешь в корень из трёх меньше, зато линейные токи возрастут тоже в корень из трех (примерно 1,7) раз.
Мощность будет та же.
Цитата:
следовательно и крутить будет медленнее.
Не будет. При вышеописанном переключении почти не будет. Частота вращения у асинхронного двигателя с короткозамкнутым ещё ротором почти жестко зависит от частоты тока в сети. И от числа пар полюсов, которые образует обмотка статора.
Момент вращающий зависит от квадрата питающего напряжения. Причем при вышеописанном переключении фазное напряжение как было 220 В, так и останется 220 В. Момент будет развивать, скольжение небольшое совсем, частота сети постоянна.
Тебе бы тогда напряжения подвести систему 220/127, а обмотку не переключать, так и оставить звездой. Тогда на фазе будет не 220, а 127 В. Момент на любой скорости уменьшиться в три раза по сравнению с работой на ном.напряжении. Движок ослабнет, станет тяжело пускаться с трудом разгоняя механизм. Да, частота вращения станет меньше, так как скольжение возрастет сильно. Возрастет и ток, только индуктивный. Гудеж и сплошные потери (нагрев). Оно надо?
А может и ничего...
Но это так, досужие теоретизирования.
А на практике низя изменять схему!!!