Про Лифт ру

Форум лифтовиков России
Текущее время: 28 апр 2024, 10:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 11:07 
При расчете противодымной вентиляции (подпор в лифтовую шахту) существует такая величина как удельная характеристика вздухопроницания лифтовых шахт 1/кг равна она от 1500 до 50000 1/кг, зависит от зазора между створками горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся створках и равно не более 6 мм. Если кто нибудь знает, подскажите пожалуйста реальное расстоя ние между створками в устанавливаемых в настоящее время лифтах (для офисов, гостиниц) и ссылку где это можно узрить, или же саму величину удельной характеристики вздухопроницания лифтовых шахт, где реальную можно взять? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 19:45 
Не в сети
Forum Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 06 апр 2007, 11:23
Сообщений: 1049
Откуда: С-Пб.
Пункты репутации: 0
Хм... Я подобные темы видел на форумах пожарных.
Кстати, обычно для дымоудаления строят специальные вент шахты с эл. вытяжкой, какое отношение к этому имеет шахта лифта, я как-то туго понимаю...

_________________
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ... ©

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 16:23 
Не в сети
стажёр
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 янв 2008, 01:20
Сообщений: 60
Откуда: Питер
Пункты репутации: 0
Цитата:
подскажите пожалуйста реальное расстоя ние между створками

Если имеется ввиду расстояние между створками дверей шахты и обрамлением, то однозначного ответа дать нельзя, в большинстве случаев это зависит от от того насколько занят и/или ленив механик. Где-то створки по обрамлению трут, зазора нет, где-то палец пролезает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 16:59 
Не в сети
практикант

Зарегистрирован: 08 май 2008, 16:12
Сообщений: 23
Откуда: г.Екатеринбург
Пункты репутации: 0
Если я правильно понял, то речь идет о пункте ПБ 10-558-03
5.1.11. Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 0,006 м.

_________________
Начальник участка-призвание;
ГПМ-болезнь


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 18:48 
Не в сети
Forum Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 06 апр 2007, 11:23
Сообщений: 1049
Откуда: С-Пб.
Пункты репутации: 0
Вот ещё бы посмотреть на такой лифт, где данный пункт строго соблюдается.
А как на счёт зазора между нижней частью створки и порогом? Скорее всего на разных этажах разный зазор.
Если лифт выставить по всем зазорам что указаны в ПУБЭЛ, то скорее всего он работать не будет.
И вобще, использовать шахту лифта в качестве системы дымоудаления - тупо. ИМХО

_________________
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ... ©

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 17:31 
Не в сети
практикант

Зарегистрирован: 08 май 2008, 16:12
Сообщений: 23
Откуда: г.Екатеринбург
Пункты репутации: 0
3.3. Полностью огражденная шахта
В ограждении шахты лифта допускаются следующие отверстия и проемы:
а) проемы дверей шахты лифта на этажных площадках;
б) проемы дверей для обслуживания оборудования и аварийных дверей, а также отверстия для смотровых люков;
в) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;
г) вентиляционные отверстия;


5.1.11. Зазор между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 0,006 м.

_________________
Начальник участка-призвание;
ГПМ-болезнь


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 00:35 
Не в сети
Forum Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 06 апр 2007, 11:23
Сообщений: 1049
Откуда: С-Пб.
Пункты репутации: 0
Цитата:
Зазор между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 0,006 м.
Ну Вы-же понимаете что это теория, на практике зачастую всё совсем не так бывает.
А на счёт тупости вывода через шахту дыма и прочей фигни - это, извините, лично моё мнение.

_________________
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ... ©

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 21:35 
Не в сети
стажёр
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 авг 2008, 22:19
Сообщений: 53
Откуда: Ессентуки
Пункты репутации: 0
уважаемыйСПК , шахта лифта не используется для дымоудаления.а наоборот ,в случае пожара включается подпор, чтобы заглушить тягу в шахте. У меня эта ситуация была на практике, был пожар в здании.
Горел 2 этаж, благодоря подпору дым не распостранился на другие этажи


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 09:43 
Не в сети
Forum Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 06 апр 2007, 11:23
Сообщений: 1049
Откуда: С-Пб.
Пункты репутации: 0
А, ну дык тады ясно, видать я что-то недопонял. )

_________________
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ... ©

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 13:13 
Не в сети
модератор

Зарегистрирован: 14 ноя 2006, 16:06
Сообщений: 42
Откуда: Красноярск
Пункты репутации: 0
гы на моей памяти около 15 пажаров в здании, и все это за три месяца.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Яндекс.Метрика