Про Лифт ру
http://prolift.ru/forum/

Глюк ШУЛКа
http://prolift.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=14256
Страница 1 из 1

Автор:  kryuger [ 09 апр 2010, 01:00 ]
Заголовок сообщения:  Глюк ШУЛКа

У меня на участке есть три одинаково глючных лифта. Все ШУЛК, исполнение разное. Глюк один. При троганье растормаживается, контакторы включаются, после чего полностью отрубается плата контроллера и заново включается, загружается и со второй попытке едет. Протянуты все силовые концы, да вообще все протянуто, прозвонено, контакторы поменяны, на ВУ разброс по фазам не более 5 вольт, просадку напруги в момент троганья померить нечем, тестер не успевает наверно, а по лампочке - не мигает.

Что характерно, только на ШУЛКах такая фигня - может там чего характерное ? Помогите начинающему механику !

Автор:  Гек [ 12 апр 2010, 20:15 ]
Заголовок сообщения: 

Вам нужен электронщик.
Необходимо заменить два конденсатора, на более мощные. Какие именно сказать не могу, на плате могу указать.

Автор:  Наладчик [ 13 апр 2010, 17:38 ]
Заголовок сообщения: 

самые большие на плате и менять на вдвое большей мощности, но это только первый шаг который требуеться для решения этой проблемы - читайте лифтовые форумы там по этой теме целые трактаты написаны...

Автор:  kryuger [ 14 апр 2010, 00:31 ]
Заголовок сообщения: 

Это на центральной плате два электролита возле разъемов XS1? XS2 ?
Хе-хе, они же и так большие ? :D

Автор:  Наладчик [ 14 апр 2010, 10:21 ]
Заголовок сообщения: 

Кроме размера у любого элемента есть и ГЛАВНЫЕ параметры, ради которого его и используют....

Автор:  Megavolt [ 14 апр 2010, 12:53 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
... ГЛАВНЫЕ параметры ...


Для данного случАя это электрическая ёмкость в микрофарадах (мкФ или uF) и максимальное рабочее напряжение в вольтАх (В или V)....

Автор:  Наладчик [ 14 апр 2010, 20:29 ]
Заголовок сообщения: 

:lol: Можно ещё в килограммах мерить :)

Автор:  Гек [ 14 апр 2010, 21:14 ]
Заголовок сообщения: 

Менять надо конденсаторы которые находятся в районе индикаторов (табло).
Как я понял, это низковольтные кондёры выполняют роль фильтров в цепи питания какого то важного элемента. :)

Я сталкивался с подобным, решение было предложено заводом.

Автор:  Наладчик [ 14 апр 2010, 21:32 ]
Заголовок сообщения: 

Ой далеко не всегда это помогает....

Автор:  Megavolt [ 15 апр 2010, 12:51 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Можно ещё в килограммах мерить


КАК?! :shock: КонденЬсаторы на развес?...

З.Ы. Прошу простить за флейм. Просто у меня нет таких лифтов...

Автор:  kryuger [ 15 апр 2010, 23:56 ]
Заголовок сообщения: 

Да я в курсе, что такое конденсатор. Я и имел в виду их емкость, просто габариты обычно тоже от емкости зависят, при одинаковом напряжении питания.