Автор:  KGB [ 06 фев 2009, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Перлы ТИЦ

Вообщем ...
В январе 2009 ,я как представитель обслуживающей организации и организации занимающейся монтажом диспетчерского оборудования (ну что делать кушать то хочется,вот и работаю на 2 фронта),присутствовал на полном тех.освидет. первого в городе лифта без МП.Подчёркиваю без МП.

пасажирский ПП-1016Щ
грузоподъёмность 1000 кг., скорость 1 м/с
число остановок 7
зав.№ 61127
Мало того,что мы с монтажниками там еле-еле скрывали смех от товарищей из ТИЦ, так прошло и недели какмне в руки попал паспорт ,это жесть.

п.2 В МП не установлена розетка U=220 В
п.3 не достаточная освещённость в МП
п.5 Не заделаны нищи по периметру портала двери МП.
п.6 не выполнена разделка пола в МП
п.7 выключатель освещения МП находится вне помещения,не выполнена его маркировка
п.21 МП не укомплектовано диэлектрическими ковриками


Передаю пламенный привет ребятам из ТИЦ.

Автор:  СПК [ 06 фев 2009, 15:07 ]
Заголовок сообщения: 

Нет слов...

Автор:  Megavolt [ 25 фев 2009, 16:50 ]
Заголовок сообщения: 

Спросить - стыд минуты, не знать - стыд всей жизни. Поэтому рискну спросить:

А что за лифт такой ПП-1016Щ без машинного помещения? Судя по названию модели это производство российского или республик бывшего СССР. А как он без машинного? А разве у нас есть такие разработки? А как он устроен?

Автор:  revit [ 25 фев 2009, 22:47 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
А что за лифт такой ПП-1016Щ без машинного помещения? Судя по названию модели это производство российского или республик бывшего СССР. А как он без машинного? А разве у нас есть такие разработки? А как он устроен?

Знаменитое ЩЭ...
Прославившееся 1016....
А без машинного как и у всех....Вот такая вот не очень хорошая разработка. Просто супер-жесть.
КГБ вот знает о таких секретных разработках... :lol:

Автор:  Гек [ 25 фев 2009, 23:55 ]
Заголовок сообщения: 

KGB
Когда я обслуживал лифты без МП то тоже сталкивался с подобным. И правда как бы это не смешно звучит, за инспектором.
Освещёность шкафа вмонтированного в стену должна быть?
Если ночью свет выключен на этаже, где искать включатель?
Розетки на нормальных лифтах, есть везде. Причём все они 220.
Ну а коврик, это безопасность механника.

Для меня ничего смешного нет.

Автор:  Наладчик [ 25 фев 2009, 23:56 ]
Заголовок сообщения: 

Да нормальный впринципе лифт, только бы довести его до ума... Панель стоит на нижнем этаже
[img]http://lh4.ggpht.com/_z1ejsMVqTPs/Rk7GXlDLezI/AAAAAAAAABo/Us_YZ1iGM48/s512/Изменение%20размера%20P1010003.JPG[/img]
лебёдка безредукторная WITTUR ставится в стене нижнего этажа с возможностью обслуживание с этажа, лифт выжимной, ну а всё остальное -обычный ЩЛЗ.
Вообще конечно такая конструкция во многом приводит в недоумение и вызывает отборную брань при работе с ним - ужастно неудобная панель и непонятно почему двигатель и панель решено ставить на нижней площадке...

Автор:  revit [ 27 фев 2009, 19:37 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Да нормальный впринципе лифт, только бы довести его до ума... Панель стоит на нижнем этаже
[img]http://lh4.ggpht.com/_z1ejsMVqTPs/Rk7GXlDLezI/AAAAAAAAABo/Us_YZ1iGM48/s512/Изменение%20размера%20P1010003.JPG[/img]
Это что? Не 1016 же....

Автор:  Наладчик [ 27 фев 2009, 19:45 ]
Заголовок сообщения: 

В смысле??? Это ШУЛ-Р5 вроде так его обозвали. Безмашинник от ЩЛЗ.