Про Лифт ру
http://prolift.ru/forum/

Отклонение шахты для КОНЕ
http://prolift.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10910
Страница 1 из 1

Автор:  Denis [ 17 сен 2008, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Отклонение шахты для КОНЕ

Строим 18 эт. дом примерно 60 м. высотой, шахты лифтов монолит.
Для КОНЕ отклонение на всю высоту, если мне неизменяет память 50мм., унас доходит до 100-110. Как можно это исправить?

Автор:  Ustas [ 17 сен 2008, 21:48 ]
Заголовок сообщения: 

Рубать,ребята,рубать.Ставьте на уши строителей.Вы у них шахты должны принять с отклонениями,не превышающими установочный чертёж.

Автор:  Vlad.ru [ 18 сен 2008, 22:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отклонение шахты для КОНЕ

Цитата:
Для КОНЕ отклонение на всю высоту, если мне неизменяет память 50мм.,

Вообще-то у КОНЕ допустимое отклонение шахты от вертикали, кажется, 25 мм. Для наших лифтов согласно ГОСТ 22845-85 допускается отклонение 30 мм.

Автор:  maxman11 [ 28 сен 2008, 10:50 ]
Заголовок сообщения: 

недавно монтировали MonoSpace.Шахта шире проектной на 180мм и завал по передней стене 60мм,и ничего -влез падла.У финнов хорошие возможности для трансформации кронштейнов направляющих и дверей.

Автор:  Наладчик [ 29 сен 2008, 21:36 ]
Заголовок сообщения: 

Ага, сегодня японцы долго рассматривали лифты XIZI OTIS, всё головами качали... "А насколько шахта завалена, а как вы лебёдки туда установили..."