Автор: | Denis [ 17 сен 2008, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Отклонение шахты для КОНЕ |
Строим 18 эт. дом примерно 60 м. высотой, шахты лифтов монолит. Для КОНЕ отклонение на всю высоту, если мне неизменяет память 50мм., унас доходит до 100-110. Как можно это исправить? |
Автор: | Ustas [ 17 сен 2008, 21:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Рубать,ребята,рубать.Ставьте на уши строителей.Вы у них шахты должны принять с отклонениями,не превышающими установочный чертёж. |
Автор: | Vlad.ru [ 18 сен 2008, 22:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение шахты для КОНЕ |
Цитата: Для КОНЕ отклонение на всю высоту, если мне неизменяет память 50мм.,
Вообще-то у КОНЕ допустимое отклонение шахты от вертикали, кажется, 25 мм. Для наших лифтов согласно ГОСТ 22845-85 допускается отклонение 30 мм. |
Автор: | maxman11 [ 28 сен 2008, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
недавно монтировали MonoSpace.Шахта шире проектной на 180мм и завал по передней стене 60мм,и ничего -влез падла.У финнов хорошие возможности для трансформации кронштейнов направляющих и дверей. |
Автор: | Наладчик [ 29 сен 2008, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ага, сегодня японцы долго рассматривали лифты XIZI OTIS, всё головами качали... "А насколько шахта завалена, а как вы лебёдки туда установили..." |